| 점검구분 | 대상 | 점검자의 자격 | 점검방법 | 비점검횟수 및 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 작동기능점검 (소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부를 점검하는 것을 말한다.) |
영 제 5조에 따른 특정소방대상물(위험물제조소등과 영 별표 4의 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물을 제외한다.) | 당해 특정 소방대상물의 관계인 방화 관리자 또는 소방시설관리업자 | 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연감지기시험기 등을 이용하여 점검 | 1. 횟수 연 1회 이상 실시 2. 시기 가. 종합정밀점검대상: 종합정밀점검을 받은 달로부터 6월이 되는달에 실시 나. 그 밖의 대상: 연중실시 |
| 종합정밀점검 (소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말한다.) |
스프링클러설비 또는 물분무 등 소봫설비가 설치된 연면적 5천제곱미터 이상인 특정소방대상물(위험물제조소 등을 제외한다)로 하되, 아파트의 경우에는 연면적이 5천제곱미터 이상이고 층수가 16층 이상일 것 | 소방시설관리업자 또는 방화관리자로 선임된 소방시설관리사, 소방기술사 | 제 18조 제 2항의 규정에 의한 소방시설별 장비를 이용하여 점검 | 1. 횟수 연 1회 이상 실시(소방본부장 또는 소방서장은 소방방재청장이 소방안전관리가 우수하다고 인정한 특정소방대상물의 경우에는 해당 연도부터 2년간 종합정밀점검을 면제할 수 있되, 면제기간 중 화재가 발생한 경우를 제외한다.) 2. 시기 건축물 사용승인일(건축물관리대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날을 말한다)이 속하는 달까지 실시 |
| 점검구분 | 대상 |
|---|---|
| 작동기능점검 (소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부를 점검하는 것을 말한다.) |
영 제 5조에 따른 특정소방대상물(위험물제조소등과 영 별표 4의 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물을 제외한다.) |
| 종합정밀점검 (소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말한다.) |
스프링클러설비 또는 물분무 등 소봫설비가 설치된 연면적 5천제곱미터 이상인 특정소방대상물(위험물제조소 등을 제외한다)로 하되, 아파트의 경우에는 연면적이 5천제곱미터 이상이고 층수가 16층 이상일 것 |
| 점검자의 자격 | 점검방법 |
|---|---|
| 당해 특정 소방대상물의 관계인 방화 관리자 또는 소방시설관리업자 | 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연감지기시험기 등을 이용하여 점검 |
| 소방시설관리업자 또는 방화관리자로 선임된 소방시설관리사, 소방기술사 | 제 18조 제 2항의 규정에 의한 소방시설별 장비를 이용하여 점검 |
| 비점검횟수 및 시기 |
|---|
| 1. 횟수 연 1회 이상 실시 2. 시기 가. 종합정밀점검대상: 종합정밀점검을 받은 달로부터 6월이 되는달에 실시 나. 그 밖의 대상: 연중실시 |
| 1. 횟수 연 1회 이상 실시(소방본부장 또는 소방서장은 소방방재청장이 소방안전관리가 우수하다고 인정한 특정소방대상물의 경우에는 해당 연도부터 2년간 종합정밀점검을 면제할 수 있되, 면제기간 중 화재가 발생한 경우를 제외한다.) 2. 시기 건축물 사용승인일(건축물관리대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날을 말한다)이 속하는 달까지 실시 |
| 소방시설 | 장비 | 규격 |
|---|---|---|
| 소화기기 | 소화기고정틀, 저울, 내부조명기, 반사경, 메스실린더 또는 비커, 캡스퍼너, 가압용기스퍼너 | |
| 옥내소화전설비 옥외소화전설비 |
소화전밸브압력계, 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계 | |
| 스프링클러설비 포소화설비 |
포콜렉트, 헤드취부랜치, 포콘테이너, 방수압력측정기, 절연저항계, 전류전압측정계 | 1400mm |
| 이산화탄소소화설비 분말소화설비 할로겐화합물소화설비 청정소화약제소화설비 |
입도계, 검량계, 토트렌치, 기동관누설시험기, 습도계(수분계), 절연저항계, 전류전압측정계 | 표준체(80, 100, 200, 325메쉬) |
| 자동화재탐지설비 시각경보기 통합감시시설 |
열감지기시험기, 연기감지기시험기, 공기주입시험기, 절연저항계, 전류전압측정계 | |
| 누전경보기 | 누전계, 전류전압측정계, 전류전압측정계 | 누전전류 및 부하전류 측정용 |
| 무선통신보조설비 | 무선기, 전류전압측정계 | 통화시험용 |
| 제연설비 | 풍속풍압계, 절연저항계, 전류전압측정계, 폐쇄력측정기, 차압계 | |
| 축전지설비 | 비중계, 스포이드, 절연저항계, 전류전압측정계 | |
| 통로유도 | 조도계, 절연저항계, 전류전압측정계 | 최소눈금이 0.1Lux이하인 것 |
점검시기
· 1. 작동기능점검점검결과 보고서 제출
· 1. 점검결과보고서 제출 및 보관